    为深刻汲取事故教训,进一步加强高层建筑消防安全管理,近日,周口市成立 5 个专项督导检查组,分别对各县(市、区)(含管委会)高层建筑消防安全工作开展督导检查。现在对督导检查中发现的部分消防安全隐患及违法行为进行集中曝光,利用舆论监督和社会监督手段形成高压震慑,推动隐患整改。

西华县新都国际小区存在的隐患有:消防控制系统停用,消防给水系统、防排烟系统、自动报警系统停用;四楼楼顶违规搭建可燃泡沫彩钢板房;南侧未设置消防登高车平台,环形消防车通道不畅通;地下室楼梯间未设置防烟设施,合用前室、电井防火墙上的洞口未封堵。

微信图片_20240312175611.jpg

    扶沟县麒麟东望府小区存在的隐患有:消防控制室设置在地下一层,其安全出口未直通室外,无法远程启动喷淋泵、消防水泵,个别排烟机无法远程启动,消防控制室无持证上岗人员值班;电缆桥架未封堵,未设置环形消防车通道;电动车充电棚设置不能满足充电需求,且未配备灭火器,地下室违规停放电动车。

微信图片_20240312175615.jpg

    城乡一体化示范区中州颐和酒店存在的隐患有:消防控制室内值班人员未持证上岗,排烟风机不能联动;一层楼梯间违规设置功能性房间;3层楼梯间堆放杂物;九层室内消火栓无水,末端试水无压力,包间内喷淋设置形式不符合标准,杂物间内感烟探测器防尘罩未摘除;防火巡查,检查记录填写不完善。

微信图片_20240312175618.jpg

    太康县鑫港湾小区存在的隐患有:私家车占用消防车通道;11号楼部分楼道内违规停放电动自行车,且堆放杂物;2号楼部分楼梯间安全出口指示标志损坏;第2、8、9、11号楼存在飞线充电现象。

微信图片_20240312175619.jpg

    淮阳区南花园城中村改造小区存在的隐患有:小区东大门消防车道宽度不足4米;地下车库敷设临时线路,未采取阻燃措施;消防泵房及系统未投放使用;抽查1号楼电缆井未完全封堵。

微信图片_20240312175621.jpg

    鹿邑县涡河北岸棚户区安置社区存在的隐患有:消火栓泵无法远程启动;常闭式防火门处于开启状态;楼梯间堆放杂物;稳压罐无压力;楼道内停放电动车;消火栓控制柜处于故障状态。

微信图片_20240312175623.jpg

    川汇区金泰王朝小区存在的隐患有:车辆占用消防通道;部分疏散通道堆放杂物;安全出口标志损坏;充电车棚未配置灭火器;部分室内消火栓柜门损坏、未配备水枪、水带。

微信图片_20240312175626.jpg

    郸城县上河公馆小区存在的隐患有:报警控制器存在故障未及时处理;消防栓系统无水;安全出口不符合规范要求;电缆井未封堵。

微信图片_20240312175628.jpg

    黄泛区铭仕苑小区存在的隐患有:楼道内违规停放电动车,小区内部存在飞线充电现象,部分室内消火栓水带丢失,小区物业对电动自行车消防安全管理不到位。

微信图片_20240312175630.jpg

    项城市国控梦想城小区存在的隐患有:电动自行车违规占用消防通道,小区内部存在飞线充电现象,小区物业对电动自行车消防安全管理不到位。

微信图片_20240312175632.jpg

发表于 2024-3-13 18:15:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自:河南周口| 来自河南
消防安全是大事
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2024-3-15 09:19:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自:山东潍坊| 来自山东
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-10 01:40:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自:山东烟台| 来自山东
66666
回复

使用道具 举报

发表回复

本版积分规则

关注【太康网】微信公众平台!
关注我们,每天有惊喜,抖音扫描左边二维码,即可关注,你还在等什么?
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表